最近又个项目,我算出来的总负荷有1350KW,而甲方提供的机组只有872KW,还说这是由空调公司(长沙XX空调公司)的人算过的,非让我用他们的机组做设计。。。这样问题就多多了,我算出来的总干管需要200管径,但是照机组做的话就是150的管子,这样以后在运行的时候肯定会有问题,我问我们老大怎么办,他说照着甲方的要求做就是,以后有问题甲方自己负责。他说得轻松,但是以后运行出问题,就是找设计人啊,我怎么搞嘛。。。
这样问题就多多了,我算出来的总干管需要200管径,但是照机组做的话就是150的管子,这样以后在运行的时候肯定会有问题,我问我们老大怎么办,他说照着甲方的要求做就是,以后有问题甲方自己负责。
他说得轻松,但是以后运行出问题,就是找设计人啊,我怎么搞嘛。。。