地下室顶板嵌固层以下是否设置约束边缘构件?
sjhewei
sjhewei Lv.5
2012年06月20日 11:18:03
只看楼主

地下室顶板嵌固层以下是否设置约束边缘构件?

地下室顶板嵌固层以下是否设置约束边缘构件?
免费打赏
jian789654
2012年06月20日 11:25:12
2楼
地下一层设约束构件,再以下层设构造构件,
当然也有很多设计人员降约束边缘构件直接落到基础顶
回复
sjhewei
2012年06月20日 14:43:27
3楼
姜学诗的书中也有这么讲过,其实这种观点跟地下室顶板作为嵌固,地下一层抗震等级同地上部分差不多。
高规约束边缘构件设置是指保证剪力墙底部出现塑性铰后有足够大的延性,按此理解仅需顶板以上设置约束边缘构件。
希望大家讨论!
回复
zdlye
2012年06月20日 16:39:50
4楼
楼主还没理解透顶板作为嵌固部位的概念,建议仔细体会抗规6.1.14,第四款很明确地下一层边缘构件纵筋不应少于地上一层
回复
sjhewei
2012年06月20日 16:52:45
5楼
谢谢楼上的回答。
回复
weixinhua
2013年11月25日 17:08:20
6楼
zdlye 发表于 2012-6-20 16:39 楼主还没理解透顶板作为嵌固部位的概念,建议仔细体会抗规6.1.14,第四款很明确地下一层边缘构件纵筋不应少 …那箍筋呢,是否要按约束边缘构件考虑
回复
桥东新人
2013年11月26日 15:47:54
7楼
过来学习下
回复
首心守贝
2013年11月26日 15:54:43
8楼
学习一下先
回复
xiyangting
2014年09月15日 18:10:39
9楼
箍筋应可以适当减弱!
回复
米益善
2014年09月25日 13:08:33
10楼
路过,看望一下。。
回复
洋儿
2015年11月05日 20:34:18
11楼
谢谢楼主。很好的资料
回复