这分补电容柜进线柜要几只电流互感器啊
mangmang2012
2012年06月20日 10:59:18
来自于变压器
只看楼主

一个排列的低压配电柜,GGD,进线柜,电容柜,跟着几台出线柜,电容柜含共补与分补的,进线柜含有计量的,那进线柜要几只电流互感器啊,9只吗?请大家帮忙解释一下,先拜谢了

一个排列的低压配电柜,GGD,进线柜,电容柜,跟着几台出线柜,电容柜含共补与分补的,进线柜含有计量的,那进线柜要几只电流互感器啊,9只吗?请大家帮忙解释一下,先拜谢了
qq270931118a
2012年06月20日 11:29:24
2楼
这个还真不一定,可能12只,可能9只,可能10只,可能7只
回复
dk21323
2012年06月20日 14:44:57
3楼
计量 测量 保护 6只 加上无功测量电流信号一只 7只就够了 个人认为
回复
mangmang2012
2012年06月21日 09:16:34
4楼
多谢两位的回答,不过还没见过一台进线柜装那么多互感器的,得多学习了
回复
qq270931118a
2012年06月21日 09:25:08
5楼
12只:计量3,校准3,(看供电局)测量3,电容补偿信号3(看厂家控制器)
10只:计量3,校准3,(看供电局)测量3,电容补偿信号1(看厂家控制器)
9只:计量3,测量3,电容补偿信号3(看厂家控制器)
7只:计量3,测量3,电容补偿信号1(看厂家控制器)
回复
qq270931118a
2012年06月21日 09:29:09
6楼
另外板凳说的有问题,低压没有保护一说,而且互感器应该都是3个一组,按你说的“计量 测量 保护 6只 加上无功测量电流信号一只”的应该是10个不是7个
回复
sydl18
2012年06月21日 10:05:40
7楼
低压的只有计量的三只,三相电流测量的三只,无功补偿采样的一只就够了,有那么多别的吗
回复
loyal7
2012年06月26日 16:24:59
8楼
分补的话,无功补偿电流采样要三相.
如果不是电业计费用的电度表,可以和电流测量共用CT.那样的话最少6个.
回复
fishbone_l
2013年09月16日 15:49:09
9楼
分补的话,无功补偿电流采样要三相.
测量3只CT,无功电流采样3只CT,计量3只CT。共9只
还有一种可能低压CT也可做成跟高压CT一样有两个次级(不过体积会大一点),这个测量和无功电流采样合用3只CT,计量单独用3只CT。共6只CT
回复
电力滤波
2013年09月22日 21:23:09
10楼
显示3只,计量3只 保护3只,无功补偿采样1只
回复
电力滤波
2013年09月22日 21:25:18
11楼
不过一般低压侧是不计量的, 除非是内部计量,通常显示和保护共和CT ,所以 一般次总进线只用4只CT, 但也有人家多用了备用, 无功采样仅需一只。
回复

相关推荐

APP内打开