最近调试一台速冻机用的是爱默生的电子膨胀阀,刚开始过热度设置到18,运转一段时间发现,有两个膨胀阀的实过热度和开启度都比较正常,有两个膨胀的过热度不管怎样去调节,实际的过热度始终很大,有时候能达到40多,开启度始终是100,当过热度不是很高的时候跟设定值相差不大时,开启度还是保持在100,这样只能通过调节总供液阀门来控制系统的供液,要不压缩机就有回液的现象,是电子膨胀阀控制本身出现了问题,还是压力探头,或者温度探头出现了问题,百思不得其解,请高手指教