图画的太差,凑活看吧我想问KZ1时边柱还是中柱,KZ1周围都有顶板。
图画的太差,凑活看吧
我想问KZ1时边柱还是中柱,KZ1周围都有顶板。
2楼
从图上看KZ1是墙中的柱,这类柱已经不属于框架柱了,为剪力墙扶臂柱,按剪力墙相关要求设计即可;若KZ1不是在墙中(即图中的Q实际为梁),则该柱可以简单地视为边柱,只有当KZ1周围的板满足一定要求时才可以视为中柱。
结构设计与科研不同,结构设计需要对一些非关键因素做适当而快速的简化,不应该在这类很小的问题上纠缠。
回复
3楼
KZ1在这样的情况下属于中柱的范围。这一点不用怀疑。但他已经不属于真正意义上的柱了。应该属于剪力墙的一部分了。
回复
4楼
我们这监理说这要按边柱做,请问板满足什么要求时是中柱?
回复