低压垂直铜排与刀开关连接处的螺栓在停电状态下还是黄镀锌色,一通电就泛蓝,不晓得是什么原因?
低压垂直铜排与刀开关连接处的螺栓在停电状态下还是黄镀锌色,一通电就泛蓝,不晓得是什么原因?
2楼
再来一张
回复
3楼
发热了.
回复
4楼
发热了,因为温度的影响,特别是一些镀锌不是很过关的是肯定会变色的
回复
5楼
会不会是螺栓没有拧紧,造成局部发热?
回复
6楼
这很危险啊兄弟!!!!!母排接头没有处理好啊! 断电。接头清理好再涂好导电膏再换新螺丝! 要不螺丝会变红的啊!
友情提示:导电膏不要粘在衣服上啦。要不弄不下来的。
回复
7楼
应该是接触不良造成的局部发热,(螺丝松动可能性较大),要停电拧紧,否则肯定回烧掉的
回复
8楼
应该马上停电处理,否则时间长了,母线就要烧坏了就不好处理。
回复
9楼
弹簧垫吧?
回复
10楼
大问题啊,赶快把搭接排弄一下喔.别把母线给烧掉了!!!
回复
11楼
如果是接触不良造成的局部发热,建议停电后,用力矩扳手去拧紧,用多大的劲规范上有,可查.
回复