新版<高规>的请教-特请大鼻兄关注
jzsjyys
jzsjyys Lv.2
2006年12月17日 18:09:00
来自于防雷减灾
只看楼主

新版<高层民用建筑设计防火规范>不要求普通高层住宅设计消防报警系统,根据<住宅建筑规范>也规定36层以上的高层住宅需要设消防报警系统。那么问题来了,普通高层住宅有些是需要设计应急照明与消防防烟(正压送风)系统的,请问是否应急照明与消防防烟系统只设计手动启动就可以?

新版<高层民用建筑设计防火规范>不要求普通高层住宅设计消防报警系统,根据<住宅建筑规范>也规定36层以上的高层住宅需要设消防报警系统。那么问题来了,普通高层住宅有些是需要设计应急照明与消防防烟(正压送风)系统的,请问是否应急照明与消防防烟系统只设计手动启动就可以?
免费打赏
lingyan16
2006年12月17日 18:57:17
2楼
手动启动即可
回复
wj98329
2006年12月19日 10:19:09
3楼
我咨询过一位审查师,他的意思是如果有正压送风的就必须做火灾自动报警,这样才可纳入火灾自动报警系统;否则,35层以下的住宅不必做。
回复
xudi1234
2006年12月19日 12:02:10
4楼


完全同意此审查师的意见!!

回复
lggufei
2006年12月19日 15:16:56
5楼
当然不可以了.
规范要吃透!
千万不要断章取义!
最好结合条纹结实仔细看看
回复
fifitony001
2006年12月22日 15:38:39
6楼
其实在建筑防火上下多功夫,就可以避过正压送风及机械排烟的。。。。。。。。。。