请教10/0.4kV短路电流计算
hongtaosh
hongtaosh Lv.2
2006年12月16日 23:35:29
来自于电站工程
只看楼主

一般我们计算短路电流都只是计算到10kV母线,但是10kV下面的0.4kV系统的短路电流怎么计算啊,还是从系统阻抗推下来嘛,这样算下来,结果很大啊,请高手帮忙了!

一般我们计算短路电流都只是计算到10kV母线,但是10kV下面的0.4kV系统的短路电流怎么计算啊,还是从系统阻抗推下来嘛,这样算下来,结果很大啊,请高手帮忙了!
免费打赏
chengyongkft
2006年12月17日 08:25:15
2楼
应该按变压器大小和阻抗来确定.
回复
hongtaosh
2006年12月17日 11:28:16
3楼
我把计算过程发上来,大侠帮我看看啊!谢谢拉
回复
chengyongkft
2006年12月18日 15:20:18
4楼
算法应该没问题,低压短路电流52KA.
回复
hongtaosh
2006年12月18日 22:27:24
5楼
我查了一下,好像400kV短路要考虑电阻的影响。
回复
echolyf
2006年12月19日 13:31:38
6楼
要考虑电阻的影响。看看书啦,低压短路电流不会超过40KA.
回复
icehamer
2006年12月19日 13:32:16
7楼

0.4kV侧你怎么送过来200MVA的容量用2个1600的变压器?
回复
icehamer
2006年12月19日 13:33:27
8楼
0.4kV系统短路电流计算与高压侧是不同的。具体自己看手册吧,小水电也有,西北院编的那本也有。
回复
fshnhuda
2007年04月16日 11:48:38
9楼
谢谢
回复
会飞的海豚
2007年04月16日 18:42:24
10楼
你看看配电手册上有这个计算,看你计算短路电流是干什么用的,三相、两相、单相计算出来的目的不一样的,确定断流容量需要最大短路电流,如果接地保护需计算单相接地短路电流,手册上讲的很明白。
回复
会飞的海豚
2007年04月16日 18:45:45
11楼
给你发个课件你好好看看,
回复

相关推荐

APP内打开