钢结构连廊风荷载体型系数如何取
一座山
一座山 Lv.3
2012年06月19日 23:22:40
来自于3D3S
只看楼主

两栋16层建筑,在10层与11层间(高度23米),用钢结构连廊连接,连廊高度取层高3米,连廊宽度6米,连廊跨度24米。连廊上下有盖,前后有玻璃幕墙。我把迎风面的风荷载体型系数取0.8,背风面取-0.5。但是,连廊的顶部与底部的风荷载体型系数如何取?荷载规范上没有这种悬空结构的体型系数,只有在地面上的,也就是底部无风荷载的体形系数!请大家帮忙考虑考虑!?不胜感激!

2012年06月25日 11:57:08
2楼
连廊要用什么模块设计呢?
回复
gamping
2012年06月29日 16:09:53
3楼
其实是有的,上图。千万别说这是平面的就不能套到栈桥上。

honker1981:怎么看不见图?

子佚:看不见图啊,咋看

cxm1991100y

看不见图啊

我也

konggexiaowu

我也看不见图啊

查看全部4条回复
回复
niukaisunyan
2012年07月10日 08:50:30
4楼
楼上的回答正解
请参加荷载规范 按照具体体型系数取值!
回复
x9044519
2012年07月10日 10:53:45
5楼
二楼正角,看图就能明白,以前我也搞错过
回复
louisan1983
2012年08月22日 14:34:05
6楼
哦,原来这样啊
回复
dingyiyi99
2012年08月25日 00:39:08
7楼
有错,2楼的正确!学习了!
回复
村里的木匠
2012年08月29日 16:22:29
8楼
俺弱弱的问个问题,按荷载规范是否是上下各取-0.7(即都远离屋面的风吸力)吧,以前以为是下面是风压力(即风力向上)?
回复
wangsiyu0530
2018年08月02日 19:43:05
9楼
怎么看不见图啊
回复
lanhaiqipei800
2019年07月27日 14:07:51
10楼

看不到图,看不到图

回复
wolovesummer
2019年09月10日 09:12:53
11楼

资料不错 大家快来围观吧

回复