请问低压塑壳断路器能开断断路电流几次?
ken417586678
2012年06月19日 16:54:18
来自于断路器
只看楼主

请问低压塑壳断路器能开断断路电流几次?普通工厂用途

请问低压塑壳断路器能开断断路电流几次?
普通工厂用途
免费打赏
duanyu1218
2013年10月19日 09:33:51
12楼
学习到了。:lol
回复
yangpeng2013yang
2013年10月21日 14:56:36
13楼
上万次是出厂必须的硬性指标,但是故障发生频繁的断路器寿命必须短
回复
yin178703
2013年10月30日 10:13:51
14楼
短路电流吧。
具体看电流大小。
这里就要说到 Icu 和Ics
额定极限短路分断能力Icu
是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序o—t—co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。

额定运行短路分断能力Ics
是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。在按规定的试验程序o—t—co—t—co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。
回复
sjg9876
2013年11月02日 15:25:58
15楼
来看看学习一下,各位大侠!:)
回复

相关推荐