请问低压塑壳断路器能开断断路电流几次?
ken417586678
2012年06月19日 16:54:18
来自于断路器
只看楼主

请问低压塑壳断路器能开断断路电流几次?普通工厂用途

请问低压塑壳断路器能开断断路电流几次?
普通工厂用途
免费打赏
莫下雨
2012年06月19日 17:47:20
2楼
什么意思啊,操作次数?那够你用的啊
回复
cpewrx
2012年06月19日 18:28:17
3楼
低压塑壳断路器开断短路电流次数样本中没有具体记载,理论上触头无烧损即可继续使用
回复
dianqipanli
2012年06月19日 20:11:01
4楼
楼主问的是不是开关的使用寿命?
一般产品样本上有,抄几个:
TCL
TIB1-63型小型断路器-机械寿命20000次;TIB1-100-机械使用寿命10000次。
常熟开关
CM1-100------操作性能/次:通电6000;不通电8500;CM1-160----通电3000;不通电7000。
回复
zhangdesert
2012年06月20日 21:10:50
5楼
要分是极限短路开断还是运行短路开断,如果是极限开断就1次,如果是运行短路开短就是几十次,一般运行短路开断是极限的70%左右
回复
whatr
2012年06月21日 08:46:08
6楼
要分是极限短路开断还是运行短路开断,如果是极限开断就1次,如果是运行短路开短就是几十次,一般运行短路开断是极限的70%左右
回复
zhj201112
2012年06月25日 09:46:20
7楼
同意6楼的说法
回复
yy1267701
2012年06月25日 10:59:45
8楼
普通 的一次,如果是工厂的总进线断路器,可以选2次的。
生产断路器的GB文件上有详细的介绍,大概意思就是总进线要求在短时间内再合闸的可以不是一次。
回复
jieshun850517
2012年06月25日 14:55:31
9楼
应分开来讲、如果是总线短路原因造成的一至二次、运行短路开断是产品测试极限的70%
回复
lhhong1
2012年06月25日 16:31:37
10楼
依据是什么?
回复
jsrmdq
2013年10月12日 14:58:27
11楼
普通的一次。
回复

相关推荐

APP内打开