6kv 厂用电母线是否需要装母线保护?
wulashan
wulashan Lv.2
2006年12月15日 21:00:41
来自于电站工程
只看楼主

厂用母线短路后电流相当大,是否需要装设母线保护呢?请各位讨论一下?

厂用母线短路后电流相当大,是否需要装设母线保护呢?
请各位讨论一下?
免费打赏
zyz8438
2006年12月16日 18:23:33
2楼
一般厂用母线不设专用的母线保护,而是采用进线开关的过流实现对母线的保护。
回复
t_yf18
2006年12月20日 20:29:33
3楼
除非特别重要的电厂,一般厂用电母线是不装母线保护的。正如2楼所说,装设进线断路器分支过流保护。同时,由于母线短路必将伴随着母线电压大幅度降低,低压保护也能启动切除故障。而且现在的断路器本身均带有机械过流的,也可以动作切除故障。

如果确实很重要,可以装设不完全差动保护。即接A、C相即可。