跨度为11.600m,单跨,柱子400x600,牛腿面标高5.200m,2t吊车,有没有谁帮帮忙替我算下尺寸及配筋啊???最好有过程!!!!我是新手,实在是不懂呀!!!!!!!!!
跨度为11.600m,单跨,柱子400x600,牛腿面标高5.200m,2t吊车,有没有谁帮帮忙替我算下尺寸及配筋啊???最好有过程!!!!我是新手,实在是不懂呀!!!!!!!!!
2楼
看混凝土结构下册
回复
3楼
看混凝土设计规范或混凝土设计手册都可以。很简单!!!!
回复
4楼
那谁能帮我算算好么?我现在一时找不到书了!哎,我都急死了.....先谢谢了!!!!
回复
5楼
晕,你用理正结构的构件计算就是了,计算书图纸都有了!
回复
6楼
作为新手,我认为还是自己先手算,这对提高自己的业务也是非常有好出的.这种计算,规范有现成的公式计算.对于计算牛腿,主要的是确定荷载作用的位置,a的大小等,这都和你设计的柱子的具体情况有关,特别是牛腿的计算取值.混凝土土规范上写的很清楚的.
回复
7楼
同意!!!
回复
8楼
用Morgain计算,计算书很详细。一看就就到了。荷载不大,这种牛腿很简单。
回复
9楼
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称:
1.1.2 作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值 Fvk = 150kN
作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值 Fhk = 10kN
竖向力设计值 Fv = 202.5kN 水平拉力设计值 Fh = 14kN
1.1.3 裂缝控制系数 β = 0.65 竖向力的作用点至下柱边缘的水平距离 a = 150mm
下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度 c = 300mm 牛腿宽度 b = 400mm
牛腿与下柱交接处的垂直截面高度 h = 450mm 牛腿的外边缘高度 h1 = 200mm
1.1.4 混凝土强度等级: C30 fc = 14.33 ftk = 2.006 ft = 1.433N/mm
1.1.5 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm 纵筋合力点至近边距离 as = 40mm
1.1.6 承受竖向力所需的纵筋最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.21%}
= 0.21%
1.2 计算结果
1.2.1 牛腿的裂缝控制要求应按混凝土规范式 10.8.1 验算:
Fvk ≤ β * (1 - 0.5 * Fhk / Fvk) * ftk * b * ho / (0.5 + a / ho)
牛腿斜边倾角 α = atan[(h - h1) / c] = 39.8°
ho = h1 - as + c * tanα = 200-40+300*tan39.8° = 410mm
考虑安装偏差后,竖向力的作用点至下柱边缘的水平距离 a = 150+20 = 170mm
β * (1 - 0.5 * Fhk / Fvk) * ftk * b * ho / (0.5 + a / ho)
= 0.65*(1-0.5*10/150)*2.006*400*410/(0.5+170/410)
= 226010N ≥ Fvk = 150000N,满足要求。
1.2.2 牛腿顶面受压面的面积要求
在牛腿顶面的受压面上,由竖向力 Fvk 所引起的局部压应力不应超过 0.75fc,
故受压面的最小面积 Asy = Fvk / 0.75fc = 13955mm (400×35)
1.2.3 纵向受力钢筋的总截面面积按混凝土规范式 10.8.2 计算:
As ≥ Fv * a / (0.85 * fy * ho) + 1.2 * Fh / fy
As1 = 202500*170/(0.85*300*410) = 329mm (ρ = 0.20% As,min = 352mm)
As2 = 1.2*14000/300 = 56mm
As = As1 + As2 = 352+56 = 408mm
钢筋数量不宜少于 4 根,直径不宜小于 12mm
1.2.4 水平箍筋 Asv
箍筋的直径宜为 6~12mm,间距宜为 100~150mm,且在上部 2ho/3 = 273mm 范围内的水平箍筋
总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一
Asv = As1 / 2 = 176mm
1.2.5 弯起钢筋 Asw
当 a / ho ≥ 0.3 时,宜设置弯起钢筋,Asw = As1 / 2 = 352/2 = 176mm
集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的长度 l = 481mm
弯起钢筋宜位于牛腿上部 l/6 至 l/2 (80~241mm)之间的范围内
回复
10楼
怎么觉得条件不足啊
回复
11楼
如果你急用~这个论坛有计算牛腿的小软件下载~
回复