各位大虾,我们是一个坐落于戈壁滩的,带自备发电机组和简单变电所的小站,前两天我们这里雷雨天气,有一道闪电打在离我们不太远的地上,我们站一条10KV出线的1#杆杆顶同时落下一团火花(事后检查A、B两相导线的线夹有轻微放电痕迹),但是线路没跳闸,站内运行的发电机组发出“发电机励磁端振动高跳机”的报文后跳机,奇怪的是备用未启动的机组也报出了相同的报警。 按理说,离站内母线这么近,如果两相瞬时短路线路也应该跳闸(补充一下,我们的出线线路都是经隔离变压器出线的),那个雷就算超夸张应该也不肯那个造成发电机振动高跳呀,而且机组本身有多处振动监控的点位,历史数据显示,参数均未变化。到底发生了什么?哪个高人能告诉我?五体感谢!
线路未跳闸,想必是雷电击穿放电时间极短,保护装置来不及动作。另一台发电机乱发信号只能认为是雷电磁感应干扰造成的。
回复
3楼
应该是雷电磁感应干扰造成的保护动作!
回复
4楼
如果是电磁干扰造成发电机机跳机,那么是雷击击中地面后,从接地系统反倒控制系统呢?还是雷电在厂区附近爆闪,造成控制电缆所在空间环境磁场发生变化,从而影响信号数据?奇怪的是以上不论哪种情况应该有大量的控制信号数值发生偏差,而查历史数据,只有振动值发生了变化,能请两位大侠,再次帮助分析吗?
回复
5楼
雷击造成线路瞬间短路,肯定要对发电机电枢反应有一个瞬态影响。说白了,就像行驶中的汽车突然带了一下刹车,会造成一点振动的。
回复
6楼
看看大家怎么说,学习中
回复
7楼
没有遇见过,学习学习
回复
8楼
我认同。
回复
9楼
路过,学习,值得思考
回复
10楼
回复
11楼
雷电的变化,造成的结果,
是感应的情况,
你如果能提供详细的系统资料上来的话,等大家来讨论分析下其原因
回复