进入成套这个行业,一年多点了,有个问题一直不明白,GGD中电流互感器分P1与P2,为什么在装配的时候,P1侧要朝向进线侧,还请大师指点迷当津
进入成套这个行业,一年多点了,有个问题一直不明白,GGD中电流互感器分P1与P2,为什么在装配的时候,P1侧要朝向进线侧,还请大师指点迷当津
2楼
P1就代表的进线侧,P2就代表的出线侧,这是互感器厂家设定的吧!
回复
3楼
多谢解答
回复
4楼
在互感器里,我们把一次的进线就是叫做p1,出线叫做p2
回复
5楼
一次电源,P1电源进线侧、P2出现侧,如果P1.P2颠倒安装那么二次1S1.1S2同时颠倒
回复
6楼
电力系统中一般规定电流从母线侧流向线路侧为正方向,即从P1指向P2。所以一般情况下是将P1靠近母线侧。当然也可以将P2靠近母线侧,只是此时应当将二次出线S1,S2反接,不然对于有方向的保护或计量回路会出错。所以我觉得为什么要P1朝向母线侧是个习惯或者规范性的问题。不是绝对的,能将P1朝向母线侧更好。
回复
7楼
这个应该说是一个习惯吧,只要记住P1与S1是同名端就行。实际应用中从P1进和从P2进关系不大,只要注意二次接线与一次接线一致就可以了。即,P1进P2出,二次S1做头S2做尾;如果一次反过来,二次也跟着反过来。