·泵启动正常但不上水
tiefeng12
tiefeng12 Lv.2
2006年12月15日 16:18:27
只看楼主

有一个三项供水泵,我的控制是这样的:·泵抽楼下水池的水往楼上打水,楼上两个浮球高停低起,当水箱里有点水的情况下,到低水位时,泵启动并能往上打水。当水箱里没睡水的情况下,到低水位时,泵也能启动就是不能往上打水,带水箱里注入一些水后,泵便能往上打水。请问各位高手 大虾是什么原因呢?

2006年12月15日 16:27:04
2楼
没人回复啊
回复
tiefeng12
2006年12月15日 16:38:16
3楼
怎么还是没人顶啊!!我自己顶了!各位大家可以讨论一下吗?发表一下自己的意见啊
回复
kingbox
2006年12月15日 16:59:45
4楼
其实这已经不是电的问题了。是你水泵的底阀漏水了。找一个钳工看看吧。
回复
huang21078@co163
2006年12月22日 13:59:53
5楼
你的泵是自吸泵吗?
回复
tiefeng12
2006年12月25日 14:43:48
6楼
不是自吸泵
回复
ncly_413
2009年09月10日 21:02:16
7楼
我的理解是这样的:
1.水泵既然不是自吸泵,理论上运行前需要先向水泵出口管灌水,同时进口管增加底阀。
2,水泵底阀关不严,在停泵的时候,水泵管道内水全部流入池内。
回复

相关推荐