小弟现在在准备考研,可是又要搞毕业设计,再去数据库查资料——时间实在不够用了!!!所以请大家帮帮忙,如果能给出基本的设计计算,感激不尽~~~/////////电厂污废水处理回用工程主要为厂区生活污水、非酸碱废水、煤场雨水和油污水,经预处理后汇入调节池。水质指标为:废水总量约100吨/小时;pH=6~9,SS=200~400,CODCr=200~500mg/L,BOD5=100~250mg/L,石油类=7~20mg/L,氨氮=10~35mg/L,总氮=30~40mg/L,总磷=3~6mg/L,阴离子洗涤剂≤10mg/L。

小弟现在在准备考研,可是又要搞毕业设计,再去数据库查资料——时间实在不够用了!!!所以请大家帮帮忙,如果能给出基本的设计计算,感激不尽~~~
/////////
电厂污废水处理回用工程
主要为厂区生活污水、非酸碱废水、煤场雨水和油污水,经预处理后汇入调节池。
水质指标为:废水总量约100吨/小时;pH=6~9,SS=200~400,CODCr=200~500mg/L,BOD5=100~250mg/L,石油类=7~20mg/L,氨氮=10~35mg/L,总氮=30~40mg/L,总磷=3~6mg/L,阴离子洗涤剂≤10mg/L。
系统设计出水水质指标满足两部分要求:一部分出水(约65吨/小时)用作喷洒、冲灰等用水,该部分水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》规定的第二类污染物二级标准,即pH值=6~9,SS≤200mg/L,COD≤150mg/L,BOD5≤60mg/L,石油类≤10 mg/L,氨氮≤25 mg/L;另一部分出水(约35吨/小时)用作电厂辅机循环水系统补给水,该部分水质满足GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》中对循环水系统的要求,即:pH=6.5~8.5,SS≤10mg/L,CODcr≤60mg/L,BOD5≤10mg/L,石油类≤5mg/L。
///////////

经讨论,选用生物接触氧化法,主要设备为隔油池、二级生物接触氧化池、沉淀池和中沉池等,另外要确定过滤器型号。
免费打赏
chen-gyc
2006年12月16日 21:19:49
2楼
楼主,我想这是不太现实的,你应该自己做
回复
wuxueshen
2006年12月16日 22:37:50
3楼
兄弟,你这个工艺有问题,就算是忽悠出来工艺参数也不行。因为你没有脱氮除磷的工艺,出水氮磷不会达标的,需要用A2O等类似的工艺,再加上化学法除磷
回复
newth76
2006年12月17日 10:47:52
4楼

------------------------------------------------
这个上面的外行怎么那么多??人家只对氨氮有要求,要什么除P脱氮????
回复
alphamao
2006年12月17日 23:10:45
5楼
这两天就着资料已经搞定了,虽然还很不完善,拿去让老师给改改吧~~~呵呵
哎,考研可怜啊,现在想找工作了OOOOOO
回复
alphamao
2006年12月17日 23:14:31
6楼



的确对NP没有要求的,要是再加上这个,就不是给1个月就能完成的,现在算4个池子都有些够戗.再说画图也不是件简单事呢
回复
lizhenrui528
2006年12月18日 12:04:11
7楼
你该自己做做吧1
回复
fengzizt
2006年12月18日 14:39:39
8楼

考研和这个时间上有冲突吗