城市给水管网中消火栓怎样设置?
danies
danies Lv.2
2004年07月13日 17:16:53
只看楼主

想请教各位大虾,城市给水管网中消火栓怎样设置?小弟好象在那里看过,应该每120M设置一个,如果真的是这样,那城市给水管网的消火栓不是要装很多吗?有依据吗?

想请教各位大虾,城市给水管网中消火栓怎样设置?
小弟好象在那里看过,应该每120M设置一个,如果真的是这样,那城市给水管网的消火栓不是要装很多吗?有依据吗?
鸿业gps
2004年07月14日 08:25:40
2楼
确实如此,而且是不大于120米。
回复
wangwei0252
2004年07月14日 09:09:57
3楼
在《室外给水设计规范》中第5.0.11条有明确规定,这就是依据
回复
ace131
2004年07月14日 11:17:37
4楼
对头!
回复
wuxy2000
2004年07月14日 13:43:10
5楼
马路上是有很多的,自己留心看看呀!
回复
woya
2004年07月14日 15:00:57
6楼
肯定要很多的,不过有时候市政府会出一点点,呵呵
回复
aming3000
2004年07月16日 11:16:16
7楼
你在街上稍微留意一下就知道这个规定没错了。
回复
edward200179
2004年07月16日 12:36:53
8楼
在道路上市政消火栓间距不应小于120m,同时每个消火栓保护半径不超过150m,如果超过就要在一些绿地也设置了
回复
woya
2004年07月20日 12:33:10
9楼
管道施工的时候都是按照规范设计的,所以街上应该有很多,呵呵
回复
wangbin1212
2004年07月20日 16:27:02
10楼
这个规定没有问题,室外消火栓间距不大于120米,室内的不大于50米。除此以外栓口压力也是要注意的问题。