2楼
我觉得应该用经济电流密度计算.
回复
3楼
具体D排是什么不是清楚,不过计算铜排的载流量可以用排厚+8.5再乘以排宽,比如100*5的铜排载流量1350A.也是看以前的贴子学的公做参考.
回复
4楼
直接去问ABB-DMX的人就知道了。但是你要这个干什么,除了哪些ABB的指定厂家外,还有厂家在做D排吗?我很感兴趣。
回复
5楼
目前国内做D排的厂家已经开始陆续出现,D排的散热及电场效果都非常好。主母线用D排应该是比国内这种矩形排效果好,只是国内开关柜价格原因,导致许多厂家使用矩形排。而目前D排的具体载流量还未是很少有人计算的。
回复
6楼
现在类似的环型排使用的越来月多,优点大家都知道了,这是电流本身的性质决定的,而且随着技术和制造设备的成熟,价格也会变低的,
回复
7楼
有谁知道做D型铜排的制作厂家,请介绍一下.
回复
8楼
我公司目前是国内唯一生产T2 90*38*8 D型铜排的厂家,欢迎联系。
单位:洛阳铜加工集团公司销售总公司
联系人:屠亚来
电话:13183064801
回复
9楼
顶
回复
10楼
顶
回复
11楼
顶
回复