还是防水套管
水土不服
2004年07月13日 12:06:13
只看楼主

喷水池的进出水管,可不可以只用翼环?有什么根据?

喷水池的进出水管,可不可以只用翼环?有什么根据?
免费打赏
ldsun
2004年07月13日 12:57:03
2楼
没什么不可以的,不需要什么依据,设计说了算,你不会是湿陷性黄土什么的吧。
回复
city-ants
2005年08月17日 12:59:26
3楼

刚性防水翼环适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的
    构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安    装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震    设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池    壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
回复
水土不服
2005年12月14日 17:56:24
4楼
多谢指教,谢谢
回复