探讨,消防做法与给排水规范的冲突
sniperkim
sniperkim Lv.2
2006年12月14日 21:12:57
只看楼主

给排水设计规范3.2.3强制性条文规定城市给水管道不得与自备水源直接连接;而根据条文解释(审图人员的,具体名字忘了),里面明确规定防污止回阀不得作为有效隔断措施那么现在有个问题室外一路市政供水的情况下有几种情况可能与市政用水相接触1。消防水箱连接到室外消防管道上2。室外消防水池保护半径超过150米后通过水泵传输水池中的水3。消防对通过水泵接合器向室内消防管道供水,而室内消防管道与室外消防管道通过止回阀相连

给排水设计规范3.2.3强制性条文规定
城市给水管道不得与自备水源直接连接;
而根据条文解释(审图人员的,具体名字忘了),里面明确规定防污止回阀不得作为有效隔断措施
那么现在有个问题
室外一路市政供水的情况下
有几种情况可能与市政用水相接触
1。消防水箱连接到室外消防管道上
2。室外消防水池保护半径超过150米后通过水泵传输水池中的水
3。消防对通过水泵接合器向室内消防管道供水,而室内消防管道与室外消防管道通过止回阀相连
还有其他的。。不全部举例了。 这些是碰到比较多的

那么如何处理
如果厂房长度超过150米,总不能在两头各建一个水池
可能很多地方没有涉及到这一条
但是部分地方有
请教过省里审图的一个博士
他坚持这条。。。。
当然他是有道理的。
但是这给实际设计带来很多问题
因为防污隔断阀不能作为有效隔断的阀门,虽然它构造是前后止回阀,中间为放空阀
ah-wangjun
2006年12月15日 00:58:42
2楼
“而根据条文解释(审图人员的,具体名字忘了),里面明确规定防污止回阀不得作为有效隔断措施 ”

哪条的条文解释?

“因为防污隔断阀不能作为有效隔断的阀门,虽然它构造是前后止回阀,中间为放空阀 ”

不能作为有效的隔断阀门?那大家花那么多钱买回来安装上难道是为了当工艺品欣赏?
回复
ah-wangjun
2006年12月15日 01:14:16
3楼
倒流有两种情况,第一是压力倒流,可以通过防污隔断阀(倒流防止器)来控制,第二是虹吸倒流可以让进水管高出溢流管一定距离或是其他的如进水管上开小孔的方法解决。
回复
ah-wangjun
2006年12月15日 01:15:08
4楼
虹吸倒流防止:
回复
ah-wangjun
2006年12月15日 01:20:24
5楼
不要迷信博士,博士可能很聪明,但是你也不笨,在一个具体的问题上只要你有心推敲,你可以比博士做得更好!
回复
yanglan
2006年12月15日 20:01:20
6楼
精辟的论述,鼓掌
回复
zgcumt
2006年12月16日 17:25:07
7楼
规范的条文有的真的搞不清楚,做的合理也行了 不能迷信规范
回复
ywsy02
2006年12月16日 19:11:38
8楼
回复
灌水玩
2006年12月16日 21:34:33
9楼
值得推敲啊
回复
chenhuidahui
2006年12月17日 21:27:31
10楼

同意
回复
sniperkim
2007年01月01日 15:21:19
11楼
关于这个问题,并不是他说的
因为那天他怕我不服,把我叫过去,他们有一本类似于我们设计手册那么厚的条文解释
我看了下,里面针对3.2.3条的确是这么解释
还有对防污隔断阀的水头损失,那里解释比规范的条文解释里面大的多,要求按7米水头损失考虑
这个问题现在苏州市区有些审图也是这么考虑的,所以现在些项目,室内和室外消防管道独立设置,没有任何关系
回复