同步发电机在电网上保持有功不变进项运行时,在进相运行区间电枢电流 I 都超前于端电压U,但滞后于空载电势E0(此时电机及内电抗和外部负载组成的整个电路应该是电感性,但外部负载应该是电容性的),只要电枢电流滞后于空载电势不管其超前滞后于端电压都应该是去磁的电枢反应。怎么我的概念及查阅的资料都说发电机进相运行是助磁的电枢反应?我现在分析的一团糊涂!请教各位朋友!
同步发电机在电网上保持有功不变进项运行时,在进相运行区间电枢电流 I 都超前于端电压U,但滞后于空载电势E0(此时电机及内电抗和外部负载组成的整个电路应该是电感性,但外部负载应该是电容性的),只要电枢电流滞后于空载电势不管其超前滞后于端电压都应该是去磁的电枢反应。怎么我的概念及查阅的资料都说发电机进相运行是助磁的电枢反应?我现在分析的一团糊涂!请教各位朋友!
2楼
1.通常分析电枢反应是针对电枢电流 I和空载电势E0,其机端电压U随负荷变化(方法一);而同步发电机并网运行时分析电枢反应是针对电枢电流 I和机端电压U,此时机端电压U认为是恒定的(方法二);
2.因参照量不同,分析结论也不同:
容性负载时 方法一由于助磁的电枢反应,空载电势E0和机端电压U升高;
方法二由于助磁的电枢反应,机端电压不变而空载电势E0降低;
感性负载时 方法一由于去磁的电枢反应,空载电势E0和机端电压U降低;
方法二由于去磁的电枢反应,机端电压不变而空载电势E0升高;
3.并网运行的发电机进相运行是助磁的电枢反应。
回复
3楼
对不起,昨日帖子更正如下:
2.因参照量不同,分析结论也不同:
容性负载时 方法一由于助磁的电枢反应,气隙电势Eσ和机端电压U升高;
方法二由于助磁的电枢反应,机端电压不变而空载电势E0降低;
感性负载时 方法一由于去磁的电枢反应,气隙电势Eσ和机端电压U降低;
方法二由于去磁的电枢反应,机端电压不变而空载电势E0升高;
回复
4楼
谢谢你!说的很有道理!这里怎么才能送分?
回复
5楼
不过我分析同步机进相迟向都是去磁只不过去磁的大小不同而已!
回复
6楼
同步发电机外特性曲线可直观反映进相迟相运行时的电枢反应:
1.负荷功率因数滞后时,随着负荷增加,发电机端电压呈单调下降状;
2.负荷功率因数超前时,随着负荷增加,发电机端电压呈单调上升状;
回复
7楼
其实电枢反应去磁还是增磁应该看电枢电流是滞后还是超前空载励磁磁势E0,发电机迟相运行即电流滞后端电压U(此时也滞后于空载励磁磁势E0)这时应该是去磁的Isinφ分量(φ为内功率因数角)随I的增大而增大,所以增加励磁;发电机进相运行即电流超前端电压U(此时也滞后于空载励磁磁势E0)这时去磁的Isinφ分量(φ为内功率因数角)随I的增大而减小再逐渐增大,所以减小励磁再增大励磁。
回复