急请教:城市集中供热换热站的布置位置的原则?对于大城市来说,每个换热站的规模多大?
急请教:
城市集中供热换热站的布置位置的原则?
对于大城市来说,每个换热站的规模多大?
12楼
换热站的规划,最好不要超过10万,太大了,失调很严重,也不好调节,如果出现问题,就很麻烦的,不过我单位到生产角孔最大到DN550的板换,呵呵
回复
13楼
我做过供热面积60万的换热站,板型BR1.0的,6台同时工作。
回复
14楼
有3万5万8万10万20万30万50万100万平米多种。
回复
15楼
我觉得要看相应站的配套管网建设的经济性 如果用户稠密 建个大站有什么不可以? 如果用户分散的就建小站 对比后确定
回复
16楼
合理的设计规划 管网调节 运行监控 这不是什么问题 我们这边超10万的占到大部分 超20万的占一半以上 40万的不到20个 我们的供热面积2000多万 三个中心调度机房 用了9个对流体 热工基本知识熟悉 且在一线挂职运行操作5年以上的调度员管理
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-3-28 09:15 编辑 ]
回复
17楼
换热站最好不要太大,三十万左右比较合理,最大到四十万左右.如果有特殊情况的,可根据具体情况确定.
回复
18楼
好东西 真有用 啊 学习下 支持支持支持支持支持支持支持支持支持!
回复
19楼
好东西 真有用 啊 学习下 支持支持支持支持支持支持支持支持支持!
回复
20楼
换热的是蒸汽水 换热 还是 水水换热啊 ?
回复