关于——“低压电气间隙”的讨论
llqllq
llqllq Lv.2
2006年12月14日 15:04:10
只看楼主

最近看一标准“GB 7251.1-2005”(p48),里面关空气中的最小电气间隙,对于额定冲击耐受电压2500v,污染等级为4级时,最小电气间隙为1.6mm,而各低压成套商的数值确多为8mm,而且“电气传动自动化手册”(p150)中也规定为8mm,不明白为什么,GB 7251.1-2005里的值是不是和实际生产没什么关系,只是试验测出的最小值??希望大家踊跃讨论,高手能给出理想解答!!!

最近看一标准“GB 7251.1-2005”(p48),里面关空气中的最小电气间隙,对于额定冲击耐受电压2500v,污染等级为4级时,最小电气间隙为1.6mm,而各低压成套商的数值确多为8mm,而且“电气传动自动化手册”(p150)中也规定为8mm,不明白为什么,GB 7251.1-2005里的值是不是和实际生产没什么关系,只是试验测出的最小值??


希望大家踊跃讨论,高手能给出理想解答!!!
免费打赏
sxch521
2006年12月14日 18:34:30
2楼
业主要求柜内不同电位的带电导体之间距离要20以上,要是我们按照国标生产,有些部门根据验收规范验收,那么产品为不合格产品,应该怎么办?
回复
wangjuchen
2008年10月09日 10:44:06
3楼
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》的附录E 室内裸母线最小安全净距规定:20mm
回复
ccc678
2008年10月09日 11:35:33
4楼
哥门,0.4KV开关柜的额定冲击耐受电压是6KV, 2.5KV是工频耐受电压-------是二个不同的概念.实际选电气间隙要在高一等级即8mm.
回复
zhangzhdg
2008年10月09日 15:33:35
5楼
要按照国标生产.........
回复
wysh
2009年02月16日 09:27:02
6楼
生产标准和验收标准不同,实际生产间距还是不小于20毫米的好
回复