电压低的原因!?
wjy_29
wjy_29 Lv.3
2006年12月14日 14:47:14
只看楼主

2月5日晚上8点我单位院落其中一栋楼出现部分负荷电压偏低的现象,灯发暗,电脑关机。当时负荷不大。还不到白天高峰时负荷的五分之一,(是办公室和机房,晚上大都下班了),出现问题的用电负荷又只有当时总用电量的四分之一。特别是其它三栋楼都正常。只是这一栋楼的一部分出现这种情况。检查开关、保险都正常。院子里四栋楼都是单独从变压器低压柜出的电缆。上述情况到今天早上又都正常了,现在是搞不明白其中的原因,请教高手分析可能的原因。

2006年12月14日 15:21:23
2楼
变压器轻载无功损耗大。需加电容补偿柜
回复
ccc678
2006年12月14日 15:46:27
3楼
检查断路器的触点是否存在接触不良现象.
回复
hlstartnow
2006年12月14日 18:29:15
4楼
这个问题我想还是要在出问题的那部分去找,有些故障并不一定就出在明显能看见的地方,我以前碰见的这种现象多是线路中有不太严重的短路漏电或是某处的接触不好.
回复
lggufei
2006年12月15日 10:52:08
5楼
同意斑竹.
二楼的说法也有可能.
但是我觉得这个原因的可能性不大.
回复
lingxuct
2006年12月15日 14:39:18
6楼
事故的先眺,线路接头处在发热,当负荷最大时会烧断的。
回复
zhujun_522
2006年12月15日 15:37:22
7楼
变压器三相负荷严重不平衡 导致变压器中性点漂移 最后电压(差)下降