10kV高压系统高压断路器的问题
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2012年06月18日 08:06:50
来自于断路器
只看楼主

10kV高压系统,用高压断路器 问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器? 问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么? 问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?

10kV高压系统,用高压断路器
问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器?
问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么?
问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?
免费打赏
yaoguizhong213
2012年06月24日 22:54:25
12楼
谢谢区管,我们好好学习!
回复
choudeyitahutu
2012年06月25日 10:05:17
13楼
哈,这个不错,学习了
回复
caizi422
2012年06月25日 10:59:35
14楼
够详细的了阿 谢谢
回复
karbin
2012年06月25日 18:22:38
15楼
干变有高温跳闸功能(温控器上有接线端子,只不过好多单位没接)
回复
sd_689
2013年03月26日 17:20:05
16楼
学习了,谢谢
回复
dylan3940
2013年03月27日 10:04:11
17楼
高压断路器分合闸时候机构跳动很厉害,相信操作过的同行都有直观感触。保护单元中有很多精密的二次元件,很怕震动的,一震动就会误动作甚至损坏。因此高压断路器的保护单元一般都单独设置在仪表室内,方便操作和查看的同时也是起到高低压一二次隔离的作用。遇到震动更强烈的场合,独立的仪表室和柜体之间会加阻尼减震器,减轻二次设备受震动的影响。
回复
xingzhinong
2013年03月28日 10:38:56
18楼
那是不是说油变里有瓦斯,所以才要瓦斯保护的?
回复
fuqiang580930
2013年04月26日 15:10:19
19楼
10KV电压从专业上讲应属于电压等级的中压部分中压从3.6KV------40.5KV.目前10KV变电站用干式变压器保护有过流速断零序超温跳闸。至于瓦斯保护是对油浸式变压器而言。