10kV高压系统,用高压断路器 问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器? 问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么? 问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?
10kV高压系统,用高压断路器
问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器?
问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么?
问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?
2楼
回复
3楼
问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器?
用在中、高压上的断路器本体一般是不设保护元件的,它只完成分/合闸和灭弧的功能,保护装置是从电流互感器、电压互感器二次取得电量信号(还有非电量信号),经保护逻辑处理后输出跳闸或报警,过压板到跳闸线圈。
问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么?
速断、过流、零序、差动、温度、压力、瓦斯等。
问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?
保护是针对所接设备(或线路)的,不是针对柜子的;进线将保护整段母线,馈线将保护所带线路,电机柜将保护电缆和电机,变压器柜将保护变压器。
回复
4楼
谢谢区管了,第三个问题,
进线保护母线的话,应该是那些呢? 速断、过流、零序吗?
变压器,除了速断、过流外还要+上 差动、温度、压力、瓦斯吗?
还是只是差动、温度、压力、瓦斯?
回复
5楼
回复
6楼
区管说的是简单又明了,收益了 ,谢谢!!!
回复
7楼
10KV变压器没有差动保护的,瓦斯保护,过电流保护,过负荷保护,超温保护,高温只报警不跳闸
回复
8楼
10KV变压器没有差动保护的,有瓦斯保护,过电流保护,过负荷保护,超温保护,高温只报警不跳闸
回复
9楼
专业啊,呵呵不错,基本的这些够了。站的要复杂些!
回复
10楼
GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》:电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。
回复
11楼
1、如果是干式变压器,就没有瓦斯保护;
2、GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》:电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。