几栋高层建筑有同一个地下室的,消防水箱如何设置?
waterlife
waterlife Lv.3
2006年12月13日 20:10:49
只看楼主

现在手头上有个做扩初的项目,一栋12层,余下两栋21层,都在同一个地下室的上方。请教高手门,屋顶消防水箱如何设置,是只设一个消防水箱还是每栋都设呢?谢谢了,请大家多多指教。

现在手头上有个做扩初的项目,一栋12层,余下两栋21层,都在同一个地下室的上方。请教高手门,屋顶消防水箱如何设置,是只设一个消防水箱还是每栋都设呢?谢谢了,请大家多多指教。
red-ye
2006年12月14日 14:07:36
2楼
我觉得在满足用水量的情况下可以在两个21层的楼上设置消防水箱。前提是管网是连通的。
回复
小小法师
2006年12月14日 14:27:46
3楼
只设一个就可以了,你的是高层建筑群,可以共用消防水箱。
回复
red-ye
2006年12月14日 14:41:12
4楼
我怀疑一个水箱的用水量可能不够。楼上的认为如何?
回复
ah-wangjun
2006年12月14日 16:43:56
5楼


不用怀疑:
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
回复
zpzjt
2006年12月14日 18:53:57
6楼
仅需设置一个消防水箱旧够了,老望说的已经很清楚了,以前也说过类似的情况.
回复
lhy.2003
2006年12月15日 09:26:35
7楼
老王说的正确,支持!
水量与几栋楼是没有直接关系的,只与消防水量最大的一栋楼有关。
回复
mb90
2006年12月15日 11:00:22
8楼
肯定是共用消防管网,水泵和消防水箱的,所以只在最高处设置一个高位水箱,但是如果为了美观,分设2个也行!但必须满足水压要求!呵呵
回复
lytqt
2006年12月15日 14:36:47
9楼
同意按同时发生火灾的次数来考虑只设一个就够了
回复
jjplj
2006年12月15日 15:33:22
10楼
放在最高一栋的顶层,只设一个,按同时发生一次火灾算。看高规7.3.5
回复
catte
2006年12月15日 16:21:34
11楼


同意
回复

相关推荐

APP内打开