【无语】哎!变电站隔离开关构架生产错误算谁的责任
lwg036010
lwg036010 Lv.3
2012年06月17日 23:21:24
只看楼主

哎,现在的供电局内部的设计单位真是没办法,我公司的变电站35千伏的隔离开关构架居然出图都能出错,真是服了,不仅开孔孔距不对,连长度都不够,两米八的构架居然设计成两米六,一张图里面,正视图是两米八,俯视图是两米六。 生产厂家拿了图纸也不看,闭着眼睛就生产,现在货送到工地,压根就装不上去,大家说这应该是谁的责任啊? 要知道不是这一个站啊,另外三个站都是套用的这个站的图纸,构架都生产错了。 设计室太不负责任了,新招的学生上来就做工程,随便找个别的图纸套就签字出图,无语。

2012年06月21日 15:11:13
22楼


那这个厂家太厉害了;尺寸不对也能做出来;问问厂家是怎么做出来的??
回复
bbln
2012年06月21日 16:21:20
23楼
1、召集工程的有关方,现场协调补救措施和方案。
2、根据补救方案确定其增加的费用及相关的损失。
3、签订协议,分担责任。
回复
iamlichaoyang
2012年06月21日 16:32:18
24楼

工厂生产一般都是定型的产品,你告诉他总尺寸,他闭着眼睛都能生产出来。所以他不可能把图纸存细看完的。但是,最后厂家要当倒霉蛋的。。。。。。。
回复
barkla
2012年06月21日 17:10:45
25楼
多小的事情。。。不要搞成大事件,再次现场加工就坚决的问题。。。。
回复
lwg036010
2012年06月21日 22:54:22
26楼
没有那么简单的,不是简单的短了二十公分,短了之后隔离开关三相直接的相间距不够了,隔离开关连杆变长了,如果加长,所有的开孔都要重新做。
回复
逍遥翁
2012年06月22日 00:32:28
27楼
设计、审核太不负责任了。生产厂家审图也马大哈,双方都有责任。
回复
cj332711
2012年06月23日 12:21:03
28楼
自己改装修算了
回复
chjs001
2012年06月24日 12:45:21
29楼
变电站接触了比较少啊 以后多学习学习啊
回复
zb1987828
2012年06月24日 15:29:17
30楼
现在社会是这样的,都是一些大神。惹不起你就老实点把事情办好了
回复
xubikai
2012年06月24日 20:37:02
31楼
回复

相关推荐