【无语】哎!变电站隔离开关构架生产错误算谁的责任
lwg036010
lwg036010 Lv.3
2012年06月17日 23:21:24
只看楼主

哎,现在的供电局内部的设计单位真是没办法,我公司的变电站35千伏的隔离开关构架居然出图都能出错,真是服了,不仅开孔孔距不对,连长度都不够,两米八的构架居然设计成两米六,一张图里面,正视图是两米八,俯视图是两米六。 生产厂家拿了图纸也不看,闭着眼睛就生产,现在货送到工地,压根就装不上去,大家说这应该是谁的责任啊? 要知道不是这一个站啊,另外三个站都是套用的这个站的图纸,构架都生产错了。 设计室太不负责任了,新招的学生上来就做工程,随便找个别的图纸套就签字出图,无语。

2012年06月25日 15:01:02
32楼
说真话,设计尺寸标错,校对、审核不会看得很仔细。

但是,厂家的水平也真得不是一般的高!尺寸不对的两图在,且按小尺寸做出来,该他们倒霉,是自找的。
回复
jundi2003
2012年06月26日 14:59:11
33楼
还是支架直接给隔离开关的厂家做的好。
回复

相关推荐

APP内打开