哎,现在的供电局内部的设计单位真是没办法,我公司的变电站35千伏的隔离开关构架居然出图都能出错,真是服了,不仅开孔孔距不对,连长度都不够,两米八的构架居然设计成两米六,一张图里面,正视图是两米八,俯视图是两米六。 生产厂家拿了图纸也不看,闭着眼睛就生产,现在货送到工地,压根就装不上去,大家说这应该是谁的责任啊? 要知道不是这一个站啊,另外三个站都是套用的这个站的图纸,构架都生产错了。 设计室太不负责任了,新招的学生上来就做工程,随便找个别的图纸套就签字出图,无语。
真的很无语,如此人才让他做神10好了!
回复
15楼
隔离开关构架短20公分么,请生产厂家再焊段槽钢就是了,很方便的。如果生产厂家不肯改,叫施工单位也能改的。在现场就能搞定的。
[
本帖最后由 wlszjs 于 2012-6-20 17:40 编辑 ]
回复
16楼
每天学一点,不得了就,
回复
17楼
设计院有错,生产厂家也有错,都要负责任。
回复
18楼
最终肯定由生产厂家负责,因现在元件及成套厂家的利润率低,厂家留不住技术人员,多数是才来不久的学生,但设计院一般都是大爷,没什么实际经验,都是套图的,出了错也不得认账,除非厂家以后不接项目了。哈哈!
回复
19楼
首先,供电局的你惹不起,出问题了,他不负责的,所以在你自己审图时,发现问题要及时提出来;虽然出问题了,主要可能还是厂家负责大头,但是你自己应该是有一部分责任的吧!
回复
20楼
最终这个大家都有责任啊,,
设计的图纸出了问题,生产厂家不看图?看到问题应该立刻向设计反馈咨询,而不是闭眼就开始生产了。。。
一般设计院都会推给厂家,哈哈哈,,
回复