【无语】哎!变电站隔离开关构架生产错误算谁的责任
lwg036010
lwg036010 Lv.3
2012年06月17日 23:21:24
只看楼主

哎,现在的供电局内部的设计单位真是没办法,我公司的变电站35千伏的隔离开关构架居然出图都能出错,真是服了,不仅开孔孔距不对,连长度都不够,两米八的构架居然设计成两米六,一张图里面,正视图是两米八,俯视图是两米六。 生产厂家拿了图纸也不看,闭着眼睛就生产,现在货送到工地,压根就装不上去,大家说这应该是谁的责任啊? 要知道不是这一个站啊,另外三个站都是套用的这个站的图纸,构架都生产错了。 设计室太不负责任了,新招的学生上来就做工程,随便找个别的图纸套就签字出图,无语。

2012年06月18日 08:08:24
2楼
肯定都推给 生产厂家

发现尺寸不一致,应及时提出、反馈意见

可是他没仔细看图

正视图是两米八,俯视图是两米六。

他怎么不看正视图呢??
回复
dylan3940
2012年06月18日 10:31:05
3楼
不管是厂家承担损失还是用户承担,设计院即使设计错了也不会赔偿什么,稳赚的,所以现在很多设计院责任心太差。
回复
lingxuct
2012年06月18日 10:31:23
4楼
图上错误,图上签字的都要负责;

按图做产品,“正视图是两米八,俯视图是两米六”,这么明显的错误,“厂家拿了图纸也不看,闭着眼睛就生产,现在货送到工地,压根就装不上去”,你拿“主视图”去问厂家,“为什么只有两米六”?二图对不上时也能做出东西来???
回复
lwg036010
2012年06月18日 22:18:38
5楼
说的太对了 ,设计院的都是领导,平时都不敢得罪,哎,只能忍了
回复
liminxu
2012年06月20日 11:37:14
6楼
回复
飞行模式
2012年06月20日 12:47:15
7楼
最后肯定是生产厂家负责 我敢打赌
回复
desparado
2012年06月20日 15:06:31
8楼

肯定的,除非厂家以后不想接单了
回复
bobodemoo
2012年06月20日 15:40:48
9楼
供电局的设计院???你们懂的。
那不是一般的大爷,他们和供电局本身有着千丝万缕的联系,得罪他们,就不要想接活了。
回复
电工小龙
2012年06月20日 16:50:54
10楼
加槽钢不就行啦,说那么多也没用。很多都这样情况。。。
回复
winsenwinsen
2012年06月20日 16:51:49
11楼
下次注意了 学习了
回复

相关推荐