高层设计的笔记
jam.peak
jam.peak Lv.3
2006年12月13日 15:55:14
只看楼主

好耶!!!自然受欢迎!!! 高层设计的笔记 主要阐述了和规范有不同意见的地方共5点,大家跟贴的时候不要只说感谢的话也谈谈自己的看法, 1,关于框架柱内力的调整,框架柱在结构当中,为了提高安全储备,我们都会进行内力调整,乘上一个放大系数,,并且为了追求力系平衡,梁也相应的放大了.从现行规范上看,柱一般都是按轴压比控制的,就是说配筋按构造控制,基本上上是小偏心作用,即使有大偏心,弯矩也不会太高,所以即使内力放大配筋也不会提高太多,所以柱实际上内力调整没多大作用,而梁是纯受弯构件,它的内力的放大,配筋就会很大,这样就让整个结构按强梁弱柱发展了,不利于整个结构的抗震.因此建议调整内力的时候不必追求力系的平衡,而把内力调整作用于梁上.

好耶!!!自然受欢迎!!!

高层设计的笔记

主要阐述了和规范有不同意见的地方共5点,大家跟贴的时候不要只说感谢的话也谈谈自己的看法,


1,关于框架柱内力的调整,框架柱在结构当中,为了提高安全储备,我们都会进行内力调整,乘上一个放大系数,,并且为了追求力系平衡,梁也相应的放大了.从现行规范上看,柱一般都是按轴压比控制的,就是说配筋按构造控制,基本上上是小偏心作用,即使有大偏心,弯矩也不会太高,所以即使内力放大配筋也不会提高太多,所以柱实际上内力调整没多大作用,而梁是纯受弯构件,它的内力的放大,配筋就会很大,这样就让整个结构按强梁弱柱发展了,不利于整个结构的抗震.因此建议调整内力的时候不必追求力系的平衡,而把内力调整作用于梁上.

2,规范中轴压比的控制应该根据不同位置的受力需要进行调整,例如中柱和边柱轴压比的控制应该区别对待.

3,框支层倾覆弯矩的控制,控制了框支层的弯矩就控制了框支柱的压曲破坏,规范中规定控制刚度和采取一系列构造措施可以达到控制,提议增加一个量化控制,带转换层的结构,框支层在倾覆弯矩作用下框支柱受轴力过大,压曲破坏容易产生裂缝,力就不能传力过度,容易使整个结构产生扭转,为了控制倾覆弯矩构造措施我认为就是周边加剪力墙,不仅可以分担弯矩,还可以增加抗扭.

4,地基基础问题:
1’对于特征值的使用我认为不方便
2’ 外部荷载效应的作用产生的作用是变形和承载能力
变形主要是由重力荷载产生的,而承载能力主要是地震力和风荷载,对于计算应该有不同的要求,程序计算是以组合后的内力进行地基计算,我认为应该先计算重力(只考虑重力产生的变形为主)*1.36配基础,然后考虑水平荷载增加1.2的提高,已经和地基规范编写者商量过.

5,结构扭转效应的控制:
1’计算必须采用楼盖刚性
2’取角点变形为参数作为控制,而不是平均变形,角点受扭最大
3’对于偶然偏心和双向地震的选取,建议先都不考虑偶然偏心,计算完后如果建筑上平面比较规则,两个方向的地震里一致,就加上偶然偏心而不考虑其他,如果建筑上平面不规则,就考虑双向地震的影响
对于计算方法的探讨:规范中所采用的两种振型组合方法,无论哪种都是平方求根,就是说本来地震是矢量,平方后控制为无方向了,我的建议采用第一振型,然后两个方向地震分别增加30%

上面各个论点付总都是有实际工程作为依据的,小弟从朋友处得来的,可能不完善,还请各位原谅,我会继续发布,还请各位关注.希望大家都给点意见,都来探讨一下~~~