以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!
以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!
12楼
回复
13楼
不要三台一起调试,一台一台单独调试看看,看看水路是否正常,有没有堵住一部分,单台试问题依旧的话检测制冷系统高低压力是否正常,电流是否正常,机组的风路是否正常,控制设定是否正常等等
回复
14楼
关闭美的那台的水路试一下
回复
15楼
应该是水流量分布不均造成的。
回复
16楼
从现象上来看,像是蒸发侧热交换不充分。
原因很可能是水流量不足
机组没有水流量开关的么??
进出水压力,进出水温度,水泵电流等都确认过没有?
回复
17楼
机组水系统故障,检查水系统。按你描述的现象看,水根本没有循环。
回复
18楼
wenheng0577 发表于 2012-6-17 21:39 坐等赐教啊~~~万分感谢 为什么停机之后低压还是O 绝对不是缺氟压力对应温度
回复
19楼
lee1380 发表于 2013-2-15 22:25 压力对应温度你在开会机,壳管冻崩了,就绝对缺氟了
回复