麦克维尔风冷模块空调压机结霜严重~~求请教!!!
wenheng0577
2012年06月17日 21:29:10
来自于制冷技术
只看楼主

以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!

以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!
免费打赏
wenheng0577
2012年06月17日 21:39:32
2楼
坐等赐教啊~~~万分感谢 为什么停机之后低压还是O 绝对不是缺氟
回复
wenheng0577
2012年06月17日 21:44:52
3楼
纠正个错误 不是2台麦克维尔串联 而是2台麦克维尔走一根主管 一台美的走的是另外一根主管 然后通过一个三通进入末端~~ 2台的管子是120的 一台的管子是100的
回复
怜月轩主
2012年06月19日 10:03:03
4楼
水流量应该不够,不过你把麦克维尔的机组停掉一台看一看还会不会出现这种情况。如果没有,那就是流量问题,如果还有,再重新分析。
回复
怜月轩主
2012年06月19日 10:04:07
5楼
还有就是查看下机组的设定温度,进出水温度。
回复
zhaowenliangde
2012年06月19日 11:18:39
6楼
应该是水量不足调整一下水量看看怎样。
回复
seersy
2012年06月19日 11:41:29
7楼
描述的现象不完整,不好分析。有没测机组进出水温度是多少?吸排气温度是多少?环境温度又是多少?电流时多少?功率又是多少?多动动手,模、看、听!
回复
xujungyan
2012年06月19日 12:22:24
8楼
回复
zbblzl
2012年06月19日 14:27:39
9楼
麦克维尔应该是水量不足。。。。。
回复
airclimasia
2012年06月19日 15:52:22
10楼
故障描述的不清楚,不好分析。
回复
qingyunlian
2012年06月19日 20:26:27
11楼
感觉是水流量不足,期待您的验证。
回复