我在设计一个县城的排污管道,管径从d300~d1600。通到5km外的污水处理厂。有一个问题请问大家,按规范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有问题啊。我想,污水厂的地面比城里也就低2m。往下挖这么深是不是实际的呢?大家平时是怎么处理的。急等大家帮助,谢谢!
对,四楼的理解还是很好的,一般是管径越大坡度就可以越小,但要满足最小流速要求。
回复
13楼
0.003只是针对 d300非塑料管 不要以偏概全
06版规范 对塑料管最小坡度 另有要求 如 d300 0.002 d400 0.0015 d500 0.0012
坡度并不是决定埋管的主导因素
设计充满度下的最小流速 才是决定 管道埋深的主要因素
回复
14楼
严重同意
回复
15楼
根据污水流量可以选用不同管径的污水管道,管道越大选用的坡度可以越小,管道越小选用坡度就需越大,但是都要满足污水在管道中的流速范围,既不超出冲刷流速,也不低于淤积流速。
回复
16楼
分析的对!重要的是要看你的管道埋深到底多少!
回复
17楼
四楼兄弟说的好
如上所述,坡度是综合因素所决定的:管材 设计充满度 设计流速 以及管径共同决定的
回复
18楼
《室外排水设计规范》管道最小设计坡度
回复
19楼
‘;好很好
回复
20楼
好象规范条文中的最小坡度参考的充满度不是最大值
回复