常开与常闭排烟阀的区别及作用是什么呀????

常开与常闭排烟阀的区别及作用是什么呀????
免费打赏
tanghuaping
2006年12月13日 16:02:47
2楼


个人理解:区别从字面上理解就好了。常闭排烟阀可以防止相邻层空气串通,常开排烟阀我的理解是便于火灾时不用人为的打开,快速反应!!看其它人怎么理解?
回复
wanmeipingguo
2006年12月13日 17:17:02
3楼
常开就是经常开启;
常闭就是没有火灾的时候是关闭的~!
^_^
回复
fun886
2006年12月14日 08:51:58
4楼
那什么时候用常闭什么时候用常开呢?
回复
tanghuaping
2006年12月14日 09:39:11
5楼
这你可以去看规范啊,上面说的很清楚,有规定的,建议自己多看看书!!!
回复
toplhc
2006年12月14日 09:52:50
6楼
一般通风排烟合用用常开,仅服务于火灾(如走道排烟、正压送风)则用常闭

从字面上也可以看出,“闭”就是不通,要用的就不能闭,平时不用的就能闭

常开的是280度自动关闭,风机停

常闭的是火灾开,风机开,280度自动关闭
回复
zhengshg1979
2006年12月15日 09:20:18
7楼
什么时候用常闭的,什么时候用常开的,得看咱们的设置了,平时通风用的,一般要设常开的,平时不用,只排烟用的,一般设常闭,着火时打开
回复
fun886
2007年10月15日 11:34:52
8楼
请问:什么时候用70度,什么地方用280度防火阀?
回复
wgj1207
2007年10月16日 18:15:17
9楼

一般送风风管上用的是70度,防排烟用的是280度的.