高手帮忙看看。设备改造电源应从那条母线取?
zhaolei6362622
2012年06月17日 14:36:47
只看楼主

自备电站改造,原有锅炉报废,现在需上两台锅炉,每台锅炉两台高压电机,高压系统图如下。请问高压电机应从那条10KV母线取电源???各有什么优缺点??

自备电站改造,原有锅炉报废,现在需上两台锅炉,每台锅炉两台高压电机,高压系统图如下。请问高压电机应从那条10KV母线取电源???各有什么优缺点??

0.JPG

免费打赏
peng47340101
2012年06月17日 22:15:22
2楼
新10KV母线上没有什么负荷。旧10KV母线上有好几个负荷了,接新的好了。
回复
lingxuct
2012年06月18日 13:22:13
3楼
电气上二台发电机、二段母线的单母分段方式,工艺上二台锅炉(有二套控制系统),为锅炉的电气设备应对应发电机所在段配电,如:1#炉对应1#机,所有1#炉设备全部接在I段上(包括低压和锅炉的DCS电源),当然,DCS电源会通过UPS,且UPS需要二路电源,这可以二段分开。

理由:锅炉是需要检修的,发电机也会检修的,电气设备也需要检修的,这样可以安排在锅炉检修的同时进行,单母线运行,检修不影响另一台锅炉运行。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-18 13:30 编辑 ]