关于消防水箱跟消火栓静水压力的讨论1
yongxian1616
2006年12月13日 10:43:35
只看楼主

看了论坛里面很多关于这方面的讨论,总体认为大家的意见都是多层对于消火栓静水压力没有什么规定,只要求最不利点消火栓有水出流就行,那是不是等于说只要市政水压能保证最不利点消火栓有水出流的时候就不用设置消防水箱的呢,举个例子,市政压力是0.2MPa,一个多层最高层楼面标高是16m,问这样的工程是否要设置消防水箱呢??非常感谢大家来讨论!!

看了论坛里面很多关于这方面的讨论,总体认为大家的意见都是多层对于消火栓静水压力没有什么规定,只要求最不利点消火栓有水出流就行,那是不是等于说只要市政水压能保证最不利点消火栓有水出流的时候就不用设置消防水箱的呢,举个例子,市政压力是0.2MPa,一个多层最高层楼面标高是16m,问这样的工程是否要设置消防水箱呢??非常感谢大家来讨论!!
免费打赏
l99704332
2006年12月13日 11:05:30
2楼
这个好象要吧,消火栓的静水压力为7米,市政压力好象不够。不知道对不对。
回复
ah-wangjun
2006年12月13日 13:07:54
3楼


差之毫厘,失之千里,这是两码子事情。
回复
yongxian1616
2006年12月25日 08:56:53
4楼
那要设置水箱的话,水箱的高度是不是就满足最不利点消火栓有火出流就可以了,还是要满足最不利点消火栓的7米静压,还是要满足最不利点消火栓的工作压力呢??
回复
ah-wangjun
2006年12月25日 10:53:05
5楼


拜托看看规范。
回复
yongxian1616
2007年05月14日 11:04:43
6楼
规范里面只有高规里面才有对水箱设置高度需满足最不利点消火栓静水压力的要求,但是对多层就没有什么要求啊,我自己认为低层立足与他救,如果市政压力能满足最不利点消火栓有水出流的话就不用设置高位水箱了,不一定非要满足7米的静水压力,不知道对不对,请高手赐教,希望能说的具体点,说看规范这样的话说了等于没有说啊,正因为自己不理解才问的吗。
回复
coralyan
2007年05月14日 15:06:45
7楼
《建筑设计防火规范》8.4.4条:设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。

可见当市政水压能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压,可不设置消防水箱。如设置消防水箱,其高度也应该满足最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水压。
回复
coralyan
2007年05月14日 15:19:51
8楼
根据楼主的举例,市政压力是0.2MPa,一个多层最高层楼面标高是16m,最不利点室内消火栓水枪7m 充实水柱所需管网最低供水压力为0.37MPa,即市政压力不能满足最不利点室内消火栓的压力要求,应在最高点设置消防水箱。
回复
coralyan
2007年05月14日 15:24:13
9楼
消防水箱的设计简介
1. 消防水箱的作用
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
2. 消防水箱的设置条件
消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下:
2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压罐、水塔。
2.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。
另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。
3. 消防水箱的设置位置及高度
消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:
3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
4 消防水箱的容积计算
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:
4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。
4.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。
5. 消防水箱设置的其他要求
5.1 消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。
5.2 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。
5.3 消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。
5.4 高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。
5.5 消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。
5.6 消防水箱的附件配置及消防水箱安装、布置可参照一般给水水箱,在此不再列文说明。
6. 消防水箱的材质选择
目前适合做水箱的材料有许多种,最常见的材料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料,但它们各有优缺点。
6.1 碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内表面需进行防腐处理,并且防腐材料不得有碍卫生要求。
6.2 钢筋混凝土现场灌注的水箱,重量大,施工周期长,与配管边接处易漏水,清洗时表面材料易脱落。
6.3 搪瓷钢板水箱水质不受污染,能防止钢板锈蚀,安装方便迅速,不受土建进度的限制,结构合理,坚固美观,不变形不漏水,适用性广。
6.4 玻璃钢水箱不受建筑空间限制,适应性强,重量轻,无锈蚀,不渗漏,外形美观,使用寿命长,保温性能好,安全可靠,安装方便,清洗维修简单。
6.5 不锈钢水箱坚固,不污染水质,耐腐蚀、不漏水,清洗方便,重量轻,不滋生藻类,容易保温,美观,施工方便,但价格高。
回复
yongxian1616
2007年05月17日 08:35:06
10楼
非常感谢coralyan的热心解答,把规范中关于水箱的都集中到一起了,那我还想问下,要是屋顶设置了消防水箱,那水箱的设置是否只要满足最不利点消火栓有水出流就可以了,还是要满足最不利点消火栓的正常工作压力呢?要是只要满足有水出流的话,那屋顶只要设置消防水箱就可以了,要是要满足最不利点消火栓的工作压力,那一定要在屋顶加稳压泵了,那稳压泵的压力是否也是满足最不利点消火栓的工作压力呢?如3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。这条规范是否告诉我们多层建筑设置水箱应该比最不利消火栓高就行了,但是是否就说水箱设置高度比最不利点消火栓高的时候就行了,不需要满足最不利点消火栓的工作压力呢??非常感谢各位高手继续帮忙解答!!!
回复
zs332937406
2007年07月12日 10:43:12
11楼
只满足最不利点消火栓有水流出是不行的,如果这样的话,根本就不能保障7m充实水柱所需的压力.