由于机组泄漏,补加新的R407C后组分发生变化,效率变低可否直接改成R22的制冷剂,系统需要改进吗请高人指点
由于机组泄漏,补加新的R407C后组分发生变化,效率变低
可否直接改成R22的制冷剂,系统需要改进吗
请高人指点
2楼
油应该更换
回复
3楼
R22系统换成R407C时需要换油和干燥过滤器;而R407C系统换R22时不需要换油,但要换干燥与过滤器。
回复
4楼
R407C的干式系统的充注量原本就不多,R407c对比R22的价格并不差很多,楼主换R22同样要放空制冷剂,同时还要对应的调整楼上所说的一些相关部件,对于阀体和密封件,R407c中的R23和R22的性质差别不大,对于是否存在膨润现象,俺仍不敢直接判断。
再加上换油和相应的工作,不建议楼主用R22替代R407c,总体来说,省不了多少钱,可能加上所有的工作会花费更多。
回复
5楼
不能直接换,至少有以下几个问题:
1.压缩机润滑油需要更换;
2.干燥过滤器需要更换;
3.垫片的材质需要更换;
4.膨胀阀感温头需要更换;
回复
6楼
有道理!
回复
7楼
我们最近也在搞关于设备更换其它制冷剂的问题,由于不了解原来系统所用的冷媒所以就用R22制冷剂代替,又重新买了干燥过滤器.压缩机.阀门等一些必须配件,准备大搞一下,最多烦一些以后多来几趟.
回复
8楼
为什么不直接使用R407C,更换的话,挺麻烦的。
但系统不是很大的话,可以考虑。
回复
9楼
r换成R22就可以了我们以前换过到现在也没有问题
如是R22换407C就要换油
回复