小高层可以吗规范上看到可以明敷但我觉得好多人都用桥架敷设
小高层可以吗
规范上看到可以明敷
但我觉得好多人都用桥架敷设
2楼
请问你说规范上有,拿出你的规范来
回复
3楼
高规上讲的确实可以明敷的.
前提是:采用阻燃或者耐火的电缆\电线在电井中是可以明敷设的.
如果是普通的电缆\电线老高规,讲的是明敷穿管时不用采取防火措施,桥架敷设要采取防火措施;新高规规定的是无论穿管和桥架敷设都要采取防火措施!
回复
4楼
讲的明白,我再去亲自查一查
回复
5楼
顾大虾,人家高规前提是消防线路啊。。。。。。。。
民规上的规定:“竖井内布线,可采用金属管、金属线槽、电缆、电缆桥架及封闭式母线等布线方式。”
后面只是讲到在楼层间做防火措施。“应在楼层间预埋钢管,布线后两端关口空隙应做密封隔离。”
回复
6楼
没注意过这个,不过我见过的高层住宅楼都是电缆直接明敷上去的
回复
7楼
11层住宅,直接用焊接钢管直接沿墙敷设至配电箱。
回复
8楼
直接敷设在电井内怎么固定电缆
回复