高层水箱容积
dywh12345678
2006年12月12日 22:09:06
只看楼主

本人高层很少做,一个问题很困惑,二类商住楼,有喷淋,室内消火栓20L/S和喷淋30L/S共用屋顶消防水箱,水箱容积为12立方米还是30立方米,因为高规7.4.7.1只说二类公共建筑不小于己于12立方米,条文解释里讲水箱分设要按系统分别保证,那么合设呢?请教个位再工程设计中如何确定?

本人高层很少做,一个问题很困惑,二类商住楼,有喷淋,室内消火栓20L/S和喷淋30L/S共用屋顶消防水箱,水箱容积为12立方米还是30立方米,因为高规7.4.7.1只说二类公共建筑不小于己于12立方米,条文解释里讲水箱分设要按系统分别保证,那么合设呢?请教个位再工程设计中如何确定?
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月12日 23:47:19
2楼
有很多争议,本人认为应该按照12立方考虑,但是有很多地方,很多人提出异议,为了避免麻烦还是取18立方保险些,省得以后磨破嘴皮。
回复
yht-1976
2006年12月13日 10:11:04
3楼
通常都是合用的吧,好象水箱分开设置的很少!如果是高层,应该取18立方!
回复
l99704332
2006年12月13日 10:32:21
4楼
都是合设的 ,取18个立方就可以了