我这有一条长66米,净宽2米,净深1.6米的管沟,由于原设计管沟的两侧只设240mm砖墙,而施工方认为土回填压实后管沟砖墙将无法承载,现土方尚未回填,问有何补救加固方法!
我这有一条长66米,净宽2米,净深1.6米的管沟,由于原设计管沟的两侧只设240mm砖墙,而施工方认为土回填压实后管沟砖墙将无法承载,现土方尚未回填,问有何补救加固方法!
2楼
楼主问题阐述得不是很明确。如果管沟的砖墙是贴在管沟壁砌筑的,则不用担心侧向承载力问题。如果管沟砖墙是单独砌筑,没有依靠,而回填高度达到1.6米。这两道砖墙是承受不了侧向土压力的,可以根据挡土墙主动土压力计算挡墙需要的厚度(重力式挡土墙)。考虑回填材料、回填高度、回填压实振动等,查阅相关支挡结构设计手册。简单做法:加厚,底边至少500以上(估计)
回复
3楼
补充:
不好意思,的确是管沟砖墙单独砌筑,回填高度1.8米,砖墙没有其他依靠.现砖墙已经砌筑完毕,施工方等待回土,故急求加固的详细做法!
回复
4楼
砖墙加厚,下部宽1.4米,上部0.6米,水泥砂浆砌筑,墙背竖直。由于没有回填材料、砖墙基础底部地基土质的详细数据,因此按照回填粉质粘土初步估算。基础底部用水泥砂浆垫层100厚,地基应夯实。
回复
5楼
再问一下,这1.4米的下部宽和0.6米的上部有包括原来的砖墙么?上下的的宽度差是如何做几级台阶?
回复
6楼
如果在墙两侧加混凝土剪力墙,有怎样详细的做法?
回复
7楼
怎么会出现这样的结构问题呢?不知道基础你是怎样做的?如果基础有较大的富裕,可以按你的方案,进行混凝土加固,做成钢筋砖砌体,但是还应该增设混凝土柱子,减小砖墙的长度,使钢筋砖墙体更稳定,建议再增设一些梁来拉结.处理之前应该计算土压力,以保证挡土墙的稳定
回复
8楼
采用砖壁柱加强,间距计算确定,设壁柱处跨管沟增设小梁
回复
9楼
施工单位是施工单位,你自己手算一下就完了,按/m计算,1600净高,再就是回填土压力,算够了就别担心了,为什么我们设计人员不自己动手算算,听施工单位说不行,我们就认为不行,建议兄弟先计算下,要是够了,何必改,而且在施工单位跟前都没面子,要以事实讲话
回复
10楼
这个不好算吧?砖墙抵抗平面外的侧向压力是很有限的,谁能指望砂浆的粘结力呢?再说计算时强度取值是多少呢?补救应该是肯定的,关键是补多少的问题,同意7楼的意见,不过甲方通常是非常反感又加钢筋又支模的不久措施的,如果开挖的距离足够的话也可以考虑浆砌石挡墙,这个就看当地的浆砌石价格了,比较一下吧,祝你好运!
回复
11楼
在砖墙上每隔500MM-1000MM打个眼,加块钢板,用6MM以上的钢筋做锚杆,与钢板焊接或螺栓连接,如果没有回填,钢筋上焊点弯钩,或再浇点混凝土更好.然后回填.保证没问题.
回复