多大容量后要11多大容量后要110KV供电呀,不设开闭所一路10KV可以给3~4个箱变供电么0KV供电呀,不设开闭所一路10KV可以给3~4个箱变供电么
多大容量后要11多大容量后要110KV供电呀,不设开闭所一路10KV可以给3~4个箱变供电么0KV供电呀,不设开闭所一路10KV可以给3~4个箱变供电么
2楼
不设开闭所一路电源可以通过电缆分支箱6路出线,也就是可以带6台箱变!
回复
3楼
若是不设电缆分支箱呢,电缆分支箱是不是很大
回复
4楼
能不能不设分支箱呀,就是在第一个配电室在引出一路10KV呀就是设个高压出线柜
回复
5楼
环网柜?完全可以阿
回复
6楼
可以在箱变里往别的箱变里π一个箱变带另一个箱变形成链,不过你那里供电局肯定不让你这么干,这样万一一个箱便坏了停电面积大在一个就是你每一个箱变的尺寸也要加大
回复
7楼
是在 北京吗 要是的话供电局肯定让你设电缆小室的
别的地方不太了解了 我想为了供电的安全可靠 应该都这么规定吧
回复
8楼
用6路分接箱
一个高压柜不行,如果是小区可以加个分接箱。
回复
9楼
一路10KV供3~4个箱变没问题的,但是不想要开闭所,那就在进线高压柜上做文章拉,不知道楼上说得分接箱是怎么回事,一个能带3~4个出线回路吗?
回复
10楼
设置高压环网柜和设置电缆分支箱都可以满足要求的了,你看你那里的供电部门要求了,毕竟高压部门还是电老虎说的算,别人说了也没有用的!!!!
回复
11楼
以下是引用liang407在2006-12-18 11:50:15.0发表的内容:
设置高压环网柜和设置电缆分支箱都可以满足要求的了,
这样采用的多啊
回复