请教各位如下问题: 1、《建筑给水排水工程》(第六版、王增长编)9.1饮水供应分为开水供应系统、冷饮水供应系统;另9.3重点简述管道饮用净水系统(《建筑给水排水设计规范》叫管道直饮水系统),请问管道饮用净水系统是不是冷饮水供应系统的一个分类,还是独立的另一类型系统?因为从流程看很相像,许多名称相似,但又有所不同,如下述两个问题。 2、书中描述冷饮水供应系统冬季需要加热至40度,管道直饮水系统没说要加热,那么冬季又怎么能直接饮用呢?此外管道直饮水系统要求水质达到CJ94-2005标准,冷饮水供应系统却无说明,好生糊涂!

请教各位如下问题:
1、《建筑给水排水工程》(第六版、王增长编)9.1饮水供应分为开水供应系统、冷饮水供应系统;另9.3重点简述管道饮用净水系统(《建筑给水排水设计规范》叫管道直饮水系统),请问管道饮用净水系统是不是冷饮水供应系统的一个分类,还是独立的另一类型系统?因为从流程看很相像,许多名称相似,但又有所不同,如下述两个问题。
2、书中描述冷饮水供应系统冬季需要加热至40度,管道直饮水系统没说要加热,那么冬季又怎么能直接饮用呢?此外管道直饮水系统要求水质达到CJ94-2005标准,冷饮水供应系统却无说明,好生糊涂!
3、《建筑给水排水工程》表9-1(对应建筑给水排水设计规范5.7.1)为饮水定额及小时变化系数;《建筑给水排水工程》表9-3(对应建筑给水排水设计规范5.7.2)为最高日直饮水定额。表9-3未给出时变化系数,但《建筑给水排水工程》302-303页明确最大时饮用水量
计算时时变化系数按为表9-1确定,但又说办公楼时变化系数可参照2.5-4.0,这又与表9-1完全不同,岂非自相矛盾?
免费打赏
lideyun
2012年06月16日 17:40:25
2楼
1、《建筑给水排水工程》(第六版、王增长编)P293,冷饮水的三种制备方式,看完后你就应该基本明白了。管道直饮水系统和冷饮水系统基本是一会事,但管道直饮水系统讲的只是第三种:自来水经净化处理后直接供给用户或饮水点。
2、需加热到40℃的冷饮水,即第二种,应该供应的是除住宅外的无加热设备,需即时饮用的场所;住宅一般用的第三种。
3、《建筑给水排水工程》表9-1是为饮水定额及小时变化系数,对应的是开水及冷饮水的第一和第二种;;《建筑给水排水工程》表9-3为最高日直饮水定额,对应的是冷饮水的第三种,即管道直饮水。他们的计算方法是不同的,应根据不同的系统选用不同的计算方法;
4、你说的办公楼的时变化系数不一致的问题,是因为条件不一样造成的:如果只供应开水,则时变化系数应该按表9-1的1.5;如果只供应管道直饮水,则不需要时变化系统,计算方法参照《管道直饮水系统技术规程》;如果该饮用净水管道同时供应开水和冷开水,则时变化系数取2.5~4.0(详见《建筑给水排水工程》(第六版、王增长编)P303