德力西dz20l-400/4300漏电断路器的零线问题
wxhalk
wxhalk Lv.4
2012年06月16日 09:34:50
来自于断路器
只看楼主

如题。负载是380V三线电(水泵),没有零线。问:输入端的零线可以不接上吗?若接上能否正常工作(漏电跳闸)?若不接上会怎样?谢谢!另:这是3P+n漏保还是4P漏保?

如题。
负载是380V三线电(水泵),没有零线。
问:输入端的零线可以不接上吗?若接上能否正常工作(漏电跳闸)?若不接上会怎样?
谢谢!
另:这是3P+n漏保还是4P漏保?
免费打赏
ykmyy
2012年06月16日 11:59:11
2楼
电机回路最好不装漏电,非要装用3P带漏电
回复
wxhalk
2012年06月16日 14:45:33
3楼
漏保是原来就预留的备用开关。潜水泵是后来有人加上的,接线时,把输入零线拆下来了,只用了三路相线。
回复
lianxiaojie2727
2012年06月16日 16:26:13
4楼
我自己认为,既然负荷和电机都是三相的,接漏电会使电流不平衡,还是不要用漏电。还需高人在往深的说点
回复
dianqipanli
2012年06月16日 16:49:18
5楼
1.既然是漏电开关有零线输入端就不能不接,不然漏电空开漏电时可能不会动作。
至于输出端可以不接。不会影响使用和漏电保护功能。
2.至于是3P+N和4P皆有可能,要看空开说明书或者是拆开检查空开结构。
回复
wxhalk
2012年06月16日 17:05:15
6楼


有道理。
回复