建排的,通气管是否能合并的问题
clvchao1
clvchao1 Lv.2
2006年12月12日 11:13:15
只看楼主

45层高层,6~1层为车库,7层为平台花园.车库中惟独2层那里有4个公共卫生间位于角落处,该处上层在7层处为花园的道路6~3楼为停车位,现采用分流制设专用通气立管排水,考虑到上层建筑布置,及层高仅为2.7米,4根排水通气立管是否能合并?

45层高层,6~1层为车库,7层为平台花园.车库中惟独2层那里有4个公共卫生间位于角落处,该处上层在7层处为花园的道路6~3楼为停车位,现采用分流制设专用通气立管排水,考虑到上层建筑布置,及层高仅为2.7米,4根排水通气立管是否能合并?
免费打赏
wjx0729
2006年12月12日 12:41:28
2楼
能 !!!
回复
clvchao1
2006年12月12日 15:11:54
3楼
如果能应该采用什么样的形式合并呢?
回复
gyj2003
2008年08月15日 12:18:31
4楼
可以合用,不过合用通气管的管径要加大,具体加大多少应经过计算。
回复
云蒙山
2008年08月15日 17:12:07
5楼
可以合用,管径要加大
回复
云蒙山
2008年08月15日 17:18:52
6楼
可以合用,不过合用通气管的管径要加大,具体加大多少应经过计算。:victory: :victory: :victory:
回复
b554280791
2009年03月03日 10:22:57
7楼
可以合并,不过合用通气管的管径要加大,具体家多大要经过计算