局部等电位端子箱是否需要接地的问题,求解答?
小羽毛
小羽毛 Lv.5
2012年06月15日 23:08:02
只看楼主

请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?

请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,
看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求
请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?
免费打赏
wboy8759
2012年06月22日 09:35:41
12楼
总之,各种等电位联接的目的,是为了降低人体在可伸臂范围内的接触电位差。在卫生间这么个小区域内,根据现场条件,局部等电位联接可接地也可不接地,都可以达到降低接触电位差的目的。
有一种观点认为:如果接地,可能会引入外部故障时传导而来的高电位。试想:即使因为接地而引入了一个高电位,但卫生间内的局部等电位联结使得各处电位是相等的,对人身也不会形成危险的电位差。
回复
muyuyao
2012年06月24日 01:04:38
13楼
如果接地,可能会引入外部故障时传导而来的高电位。试想:即使因为接地而引入了一个高电位,但卫生间内的局部等电位联结使得各处电位是相等的,对人身也不会形成危险的电位差。

--------有一种情况你必须考虑:

一旦你从外部引来了高电位,而内部局部等电位做得又不可靠、不完善!!!

此时,该高电位就会杀人的啊!!!
回复