请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?
请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,
看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求
请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?
2楼
不应接入接地系统,防止过电压引入。有的地方规定与卫生间插座PE线连接。
回复
3楼
顾名思意,是局部等电位不需要接地,确保卫生间等电位就可以。使用人接触卫生间任何设备都不会有电位差,也就是不会有电流,达到安全的目的。我是这样理解的。请大家指教。
回复
4楼
回复
5楼
局部等电位不用接地,具体做法你可以参看等电位图集。
回复
6楼
请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,
看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求
请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?
--------请注意:等电位与接地是完全不同的两个概念!!!
用扁钢与附近结构柱子主筋焊接,是不规范的局部等电位联结做法!!!不是在做接地的!!!
02D501-2图集!!!
http://bbs.co188.com/content/219_5800321_1.html
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-20 23:06 编辑 ]
回复
7楼
02D501-2图集P8明确说明:浴室内无PE线,不能接室外的PE线;室内有PE线,局部等电位联结必须接PE线。而且P16页浴室局部等电位联结示例,也很明确地表达出LEB端子板须接进接地网,墙为混凝土墙时,墙内钢筋宜与等电位联结线连通。
我就搞不懂了,都说参考图集,很明显图集是要把LEB与接地网连接的~~~
回复
8楼
是啊,国标图集总则都有说明啊,LEB可跟建筑物金属结构互相连通,我们所一直是这会做的,审图从来没问题啊,为什么不可以接地?
[
本帖最后由 qq270931118a 于 2012-6-21 09:53 编辑 ]
回复
9楼
要接地的。
局部等电位联结和辅助等电位联结的区别就在于一个接地,一个不接地。只是说LEB不能引入其他地方的地电位,卫生间所有设备的PE线都应和LEB板相连。在这个和谐社会连灯都有PE线了,怎么能不接地呢。
不接地的叫SEB。汗啊,貌似很多人还是无法区分MEB,LEB,SEB这几个东东。
回复
10楼
02D501-2图集P8明确说明:浴室内无PE线,不能接室外的PE线;室内有PE线,局部等电位联结必须接PE线。而且P16页浴室局部等电位联结示例,也很明确地表达出LEB端子板须接进接地网,墙为混凝土墙时,墙内钢筋宜与等电位联结线连通。
---------卫生间局部等电位联结重在卫生间底板钢筋等六个面(含剪力墙墙体钢筋)及内部立体空间内金属管道、内部插座PE线的整体等电位联结!!!
当然了,这些钢筋是应该与结构柱内主钢筋(主筋肯定应该与基础接地装置相连,即与接地网相连)绑扎相连的!!!既然是绑扎,就未必一定会处处相连!!!
我之所以说局部等电位联结不是在做接地,就是怕某些人将两者混为一谈!!!甚至做局部等电位时,不从底板钢筋上引出25*4的热镀锌扁钢,而是直接从结构主筋上引,更有甚者,直接从总等电位联结箱处引!!!要知道,防雷接地系统是要与总等电位联结箱内的MEB排相连的!!!一旦直接与卫生间内LEB排相连,就会将雷电危险引入卫生间!!!那就会直接害死人的!!!
我就搞不懂了,都说参考图集,很明显图集是要把LEB与接地网连接的~~~
--------道理同上!!!
回复
11楼
局部等电位联结和辅助等电位联结的区别就在于一个接地,一个不接地。
-----请拿出依据!!!
不要信口雌黄!!!
金属门窗的等电位联结应该就属于辅助等电位!!!根据02D501-2图集第45页的做法,其都与圈梁主钢筋相联结!!!
按照你们前面的说法:圈梁主钢筋都与接地网相通!!!故接圈梁主钢筋就是接地!!!
所以可以继续推论出---------做辅助等电位的金属门窗接地了!!!
该推论显然与“局部等电位联结和辅助等电位联结的区别就在于一个接地,一个不接地”这句话自相矛盾!!!。
回复