【讨论】实际项目中太阳能热水系统设计的问题
陈水
陈水 Lv.6
2012年06月15日 17:24:22
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 5. 2.13 高层建筑热水系统的分区,应遵循如下原则: 1 应与给水系统的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施; 2 当采用减压阀分区时,除应满足本规范第3.4.10条的要求外,尚应保证各分区热水的循环。 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)

5. 2.13 高层建筑热水系统的分区,应遵循如下原则: 1 应与给水系统的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施; 2 当采用减压阀分区时,除应满足本规范第3.4.10条的要求外,尚应保证各分区热水的循环。

《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)

4 .2.3 热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施。用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02 M P a , 并应符合下列规定:
1 冷水、热水供应系统应分区一致;
2 当冷、热水系统分区一致有困难时, 宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施, 保证系统冷、热水压力的平衡;
3 在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。
免费打赏
huangsuihua
2012年06月20日 17:25:19
12楼
太阳能热水系统,很环保,往往是水专业设计评优的一个亮点。对于住宅太阳能能系统,专业公司的设计的系统采用如下方式:
----冷水系统由地下室变频系统直供;
----热水系统由屋顶水箱+设置在屋顶的变频直供,冷水水源由地下室的变频装置提供。
没错,不但是住宅,还有医院都普遍使用,一般情况下没多问题。这里的关键是为解决冷水和热水的压力偏差而在太阳能中央热水系统配装了一套PLC控制变频调速恒压供热水设备。
回复
happyxiaoling
2012年06月21日 09:43:33
13楼
路过 ,学习中
回复
jianhua4350
2012年06月21日 16:22:36
14楼
没见过冷热水不同源的,但这也是实际问题,期待高手解答啊
回复
jiangxiao007
2012年06月23日 17:13:24
15楼

回复
飞鱼
2012年06月23日 22:00:30
16楼
是的,我也是这样设计的,不过不知道效果如何。
一般都只能在说明中明确提出必须在投入使用前要认真调试,保证冷水变频泵和热水屋面的变频泵到达用户的压力平衡,估计会有一定难度。
回复
飞鱼
2012年06月23日 22:01:28
17楼
还有,这种情况下,屋面热水变频泵所需要的扬程一般是很小的,大概10-20米最多,似乎不好选择到合适的泵型,不知各位同仁一般选用什么泵?
回复
ilovexiaodoudou
2012年06月24日 11:39:50
18楼
你有2个解决办法,一个是设置屋顶冷水水箱,系统全部做为开式
第二个是取消管网热水水箱,把热水太阳能的设计压力稳压罐放在给水泵房内,把热水搞成闭式系统。
你现在的描述应该是冷水,热水压力系统结构不一样,根本不用谈什么点的问题,面都是错的。
回复
风在何方
2012年06月25日 08:52:02
19楼
住宅的太阳一般都是那么做的,使用的时候是要放掉一部分冷水,挺浪费的,再说了一般住宅的热水系统供应也不是要求那么高